闸门启闭机性能检查与维修保养

(1)接通电源,电动关闭闸门,当闸门至“全闭”位置时,行程控制机构应准确切断电机电源,且必须达到闸门止水密封要求。同样,电动开启闸门至“全开”位置时,行程控制机构应准确切断电源。

(2) 位置指示机构能正确地显示闸门的运行情况。

(3)当手/电动转换机构中的转柄拨至手动位置时,应能切断电机电源,拨至电动位置应能接通电机电源。

(4)故障及排除方法

表三

故 障

原 因

排 除

行程控制

机构失灵

1.凸轮松动

2.微动开关损坏

1.紧固凸轮

2.更换微动开关

转矩控制

机构失灵

1.紧固件松动

2.弹簧失效或损坏

3.微动开关损坏

1.加固紧固件

2.更换弹簧或微动开关

电机烧毁   

1.行程控制机构和转矩控制机构同时失灵

2.保险丝容量过大

1.修复行程控制机构和转矩控制机构

2.更换合适的保险丝

位置指示

机构失灵

1.线绕电位器损坏

2.指针盘松动

3.导线接触不良

1.更换线绕电位器

2.固定指针盘

3.接好导线

(5)保养润滑

表 四    润滑剂牌号及使用期限表

所  用  部 

牌号          位

和时间 

箱体内

蜗轮轴及旋转螺母轴承

行程控制

机构

升降

螺杆

水平安装

垂直安装

上轴承

下轴承

环境温度高于0℃

机油

HJ-30

HJ-40

滚动轴承脂

ZGN69-2

滚动轴承脂

ZGN69-2

机油

HJ-30

HJ-40

滚动轴承脂

ZGN69-2

磺油

8.  注意事项

(1) 通过箱罩接线塞的电缆,应按要求装好,以保证主机内部的密封。

(2)在手动操作和调整时,必须注意箱体上位置指示机构的情况,指针必须在“开-关”的马蹄形刻度内转动,绝对不得超过危险标志“!”否则电位器将损坏。

(3)电动操作时,闸门开至“全开”位置而停止工作时,不得再强力起动(即不得再按下“闸开”按钮),否则将损坏螺母、螺杆和电位器。

(4)启闭机在电动工作时,不得拨动手/电动转柄。

(5)启闭机极少使用时,若条件允许可每隔一至二月通电运转一次,以防启动时转矩过大。

(6)每次检修以后,应重新调整行程控制机构、过载机构和位置指示机构。

(7)启闭机在露天安装时,电机须加防雨罩。(订货时注明)

(8)电动装置上的吊环螺钉只允许起吊本装置,不得连同闸门一起起吊。

(9)定货有特殊要求时,请即时与我公司联系,以满足用户要求。